当前位置:作文大全 > 新建汽车加油站防雷设计技术评价探讨

新建汽车加油站防雷设计技术评价探讨

时间:2022-05-20 19:56:01 浏览次数:

(1.呼伦贝尔市气象局 防雷中心,内蒙古 海拉尔 021008;2.内蒙古自治区防雷中心,内蒙古 呼和浩特 010051)
摘 要:文章针对新建汽车加油站易燃易爆场所的防雷设 计和审核问题,阐述了应采用多 种防雷措施对汽车加油站进行全方位的雷电防护。
关键词:加油站;燃易爆场所;防雷措施
中图分类号:TU895  文献标识码:A  文章编号:1007—6921(2009)18—0105—01

易燃易爆场所按照以下规则划分:爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度 和持续时间,按下列规定进行分区。0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境;2区:在正常运行时不可能出现爆炸 性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

加油站属于易燃易爆场所,其不安全因素有:雷击、雷电电磁感应、静电感应、碰撞火花、 高温等。特点有:①事故易发性:具有燃烧性、爆炸性混合气体、粉尘等,稍一疏忽就会发生事故。例如: 某加油站的加油枪皮管内防静电导线断裂,在一次雷雨天气过程中,其加油枪与加油机之间 因雷电感应瞬时高压放电,导致加油枪的输油皮管燃烧破裂,引起火灾,幸被及时扑灭,未 酿成大的安全事故。②事故后果的严重性:发生事故往往会引起剧烈燃烧或爆炸,后果严重。例如:1996年,重 庆某地加油站遭雷击发生爆炸燃烧,加油站房屋被炸毁,死亡4人,财产损失40余万元。③安全措施的高效性:正是由于以上两点,我们必须要求安全措施高度有效,十分完善, 不能有一丝马虎。

新建加油站的特点要求在进行防雷设计审核时,要时刻把握防雷、防静电措施是否符合 其特点的要求和规范的要求。
1 汽车加油站的划分

汽车加油站主要有卸油台、罐区、油泵房、加油岛、加油机、供配电室、站房等组成。划分防雷类别:加油站内的卸油台、油罐区、加油岛、加油机为一类防雷建筑物;油泵房确定为二类防雷建筑物;供配电室、站房按三类防雷建筑物要求,同时还要根据站内 各建筑物的具体布局来划分。在具体实施中,就高不就低,统一按照一类防雷建筑物来 审核。
2 防雷安全措施

①地处雷击区、多雷区的汽车加油站的站房、加油亭、油罐区等建筑物应采用防直击雷装 置,可用避雷网格等常规方式进行防护,不宜采用避雷针;②现行消防规范规定,加油站的储油罐应采用埋地式,若为地上储油罐,在少雷区当壁厚 大于或等于4mm时,可利用罐本体作为接闪器;③金属油罐必须进行防雷接地,接地体应设计为环状,其接地点不应少于两处,且两处接 地点弧形间距小于30m;④防直击雷接地与防雷电感应、防静电接地可共用一个接地装置,若独立设置时,防直击 雷接地装置与防雷电感应、防静电接地装置的距离应>3m;⑤防直击雷接地装置冲击接地电阻R≤10Ω,当与电源重复接地共用接地装置时冲击接地电 阻R≤4Ω,当与信息系统共用接地装置时冲击接地电阻R≤1.0Ω。
3 防静电安全措施

①地上或管沟敷设的金属管道的始、末端和分支处应设防静电和防雷电感应接地装置,其 接地电阻不应>30Ω。②加油站的油罐车卸油场地,应设油罐车卸油时用的防静电接地装置,并宜设置能检测跨 接线及监视接地装置状态的静电接地仪。③输油管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接,其跨接线为不<16mm2的铜芯 线,当法兰的连接螺栓不<5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。④防静电接地装置的接地电阻应<100Ω,一般掌握在<30Ω,同时还要根据设备自身 的具体要求来确定。如CH161-118A自动式加油机静电接地电阻要求<4Ω。⑤埋地油罐的量油孔组火器等金属配件应做好电气连接,其过渡电阻R≤0.03Ω。⑥油罐的呼吸阀必须设置阻火器。⑦平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距<100mm时,应采用金属线 跨接,跨接点的间距不应>30m。⑧交叉敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其交叉处净距<100mm时,应在交 叉处跨接。
4 防止雷电波侵入的措施

①汽车加油站内供配电系统应采用TN-S接地型式,电力线应采用电缆直埋敷设,在雷击区 、多雷区应要求采用铠甲电缆或穿管敷设,其两端均应接地,并增设与设备耐压水平相适应 的防爆阻燃电源SPD,一般为三级防护,以防雷电波侵入。
电源一级防雷:

在加油站380V低压总配电箱内,总断路器(熔断器)后,漏电保护器前安装通流量在50 KA,三相开关型模块式电源电涌保护器,用于整个加油站所有用电设备的第一级电源防护。
电源二级防雷:

在办公机房电源配电箱内或办公机房电源配电箱外的附加配电箱内安装通流量在40KA三 相电源电涌保护器,用于办公机房内所有IT设备用电的第二级电源防护;在加油机电源配电 箱内或加油机电源配电箱的附加配电箱内安装通流量在40KA;三相电源电涌保护器,用于 加油机用电的第二级电源防护。
电源三级防雷:

在办公室计算机管理设备、便利店收费区税控主机、加油机数据传输设备、票据打印设 备等其他精密设备的电源插座处使用插座式电源电涌保护器。

②汽车加油站信息系统的信息线路与电子器件的连接端,应装设与线路相匹配的信号SPD。

在每组加油机内数据采集器加油机控制总线处安装通讯信号信息系统SPD,将通讯信号电涌 保护器安装于防爆箱中,用于每组加油机内数据采集器和中控主板信号线路的防雷保护。

在便利店收款台下的税控主机的加油机数据传输线上安装通讯信号信息系统SPD,用于 税控主机信号线路的防雷保护。
③电话线防雷

有一些加油站建在开阔地带的公路两旁,电话线很多是架空引入的,雷电波很容易通过 电话线输入而击毁电话机。最好的办法是在电话线进入室内前,穿金属管埋地(埋地长度不 宜小于2ρ),金属管首尾接到地极上引入,并安装专用的电话避雷器。

在办公机房ADSL网络通讯线、ISND网络通讯线、PSTN拨号网络通讯线的MODEN前,即网 络通讯线路的进线端,安装网络信号信息系统SPD,用于各设备网卡及网络通信线路的防雷 保护。

在办公机房监控设备机柜由建筑外加油坪进入的摄像机视频传输线路上安装视频信息系 统SPD,用于监控设备信号线路的防雷保护。

在室外加油坪的摄像机的电源及视频传输线路上安装监控摄像机多功能SPD,用于户外 监控摄像机的防雷保护。

汽车加油站受其自身场地的制约,防雷装置直接装载建筑物上,要保持防雷装置与各种金属 物体之间的安全距离或各接地装置防止相互间电位反击的安全距离已不可能,因此,应采用 共用接地系统,将站内各种金属物体及进出加油站的各种金属管线,进行严格的多点接地, 使站内所有的金属物电位相等,以防止相互间发生反击放电的危险。

新建加油站属于易燃易爆场所,只有严格要求按照国家设计标准进行设计、施工,从点到面 做到全方位的雷电防护,才能有效的保护加油站。
[参考文献]
[1] 中华人民共和国建设部建筑物防雷设计规范(GB50057-94)[S]2000.
[2] 国家技术监督局国石油与石油设施雷电安全规范(GB15599-95)[S]1996. 
[3] 中国石油化工集团公司石油库设计规范(GB50074-2002)[S]北京:中国 计划出版社,2003.
[4] 国际电工委员会雷电电磁脉冲的防护(IEC61312)[S]1995.

推荐访问:加油站 新建 探讨 评价 汽车