当前位置:作文大全 > 主变差动保护误动作原因分析

主变差动保护误动作原因分析

时间:2022-05-21 08:56:01 浏览次数:

(包头供电局 修试所,内蒙古 包头 014030)
摘 要:文章分析了 包头供电局110kV和平变电站2号主变空投时差动保护装置动作的主要原因,提出了整改措施 及应吸取的教训,避免同类事故的发生。
关键词:变压器;差动保护;励磁涌流;误动
中图分类号:TM772  文献标识码:A  文章编号:1007—6921(2009)04—0069—01

差动保护是变压器的主保护。大型变压器差动保护的拒动或误动,均会造成很大的经济损失 ,影响变压器差动保护动作可靠性的因素很多,空投变压器时的励磁涌流就是造成差动保护 误动作的原因之一。

2007年4月6日和平变2号主变系列设备预试,工作完毕。运行人员于19:45和平变2#主变 送电,空载合152断路器时,差动保护装置动作跳闸。
1 和平变电站的运行方式

和平变进线电源由昆河变送出T接至和平变111断路器,111断路器上110kV I母,通过110 断路器送到110kV II母带2#主变运行。电气一次设备联络如图1。


2 事故经过

2007年4月6日和平变2号主变系列设备春查预试,工作结束后运行人员于当日19:45进行和 平变2#主变送电操作,空载合152断路器时,差动保护动作跳闸。保护动作后,现场检修人 员与运行人员对差动保护范围内的一次设备及二次回路、差动保护装置进行检查无异常。再 次试送2#主变,当合152断路器时差动保护再次动作跳闸。 
3 动作原因分析
3.1 事故原因调查

检查差动保护范围内的一次设备、二次回路及差动保护装置均正常。
对2号主变进行了铁芯绝缘、高低压直阻、绝缘电阻试验和油色谱分析试验,各项试 验结果合格。
根据昆河变河钢线故障录波分析,造成和平变主变空载送电不成功的原因为差动保护装置躲 不过主变的励磁涌流所致。
3.2 励磁涌流产生的原因和特点

变压器的高、低压侧是通过电磁联系的,故仅在电源的一侧存励磁电流。在变压器空载 投入电源或外部故障切除后电压恢复过程中,会出现励磁涌流。特别是在电压为零时刻合闸 时,变压器铁芯中的磁通急剧增大,使铁芯瞬间饱和,这时出现数值很大的冲击励磁电流( 可达5~10倍的额定电流),通常称为励磁涌流。 

图2所示为和平变变压器空载合闸时的励磁涌流的波形图。由图可见,励磁涌流中含有 大量的非周期分量与高次谐波,因此励磁涌流已不是正弦波,且可能在最初瞬间完全偏于时 间轴的一侧。励磁涌流的大小和衰减速度,与合闸瞬间外加电压的相位、铁芯中剩磁的大小 和方向、电源容量、变压器的容量及铁芯材料等因素有关。对于三相变压器,无论任何瞬间 合闸,至少有两相会出现不同程度的励磁涌流。在最初几个周期内,励磁涌流的波形是间断 的。

励磁涌流的大小可达到额定电流的5~10倍,与短路电流相似,在变压器差动保护中,如不 采取措施消除励磁涌流的影响,必将导保护的误动作。防止励磁涌流误动,主要用短路电流 和 励磁涌流波形的差别来躲过励磁涌流。如用二次谐波制动的差动保护、用间断角闭锁原理的 差动保护,以及用判别波形畸变识别涌流的差动保护。
3.3 误动原因分析

和平变差动保护装置使用的是东方电子生产