当前位置:作文大全 > 电气

电气

时间:2022-06-06 12:21:01 浏览次数:

 要加强

1.电流互感器

1.1 5A还是1A?
电流互感器的作用是将一次设备的大电流转换成二次设备使用的小电流,其工作原理相当于一个阻抗很小的变压器。其一次绕组与一次主电路串联,二次绕组接负荷。电流互感器的变比一般为X:5A(X不小于该设备可能出现的最大长期负荷电流),如此即可保证电流互感器二次侧电流不大于5A。
在超高压电厂和变电站中,如果高压配电装置远离控制室,为了增加电流互感器的二次允许负荷,减小连接电缆的导线界面及提高精确等级,多选用二次额定电流为1A的电流互感器。相应的,微机保护装置也应选用交流电流输入为1A的产品。
根据目前新建110kV变电站的规模及布局,绝大多数都是选用二次侧电流为5A的电流互感器。
1.2 10P10、0.5还是0.2S?在变电站中,电流互感器用于三种回路:微机保护、测量和计量,而这三种回路对电流互感器的准确级要求是不同的。根据准确级的不同可将电流互感器的绕组划分为10P10(保护)、0.5(测量)和0.2S(计量)。用于测量和计量的绕组着重于精度,用于保护的绕组着重于容量,以避免铁芯饱和影响实际变比。
1.3 星形还是三角形?
电流互感器二次绕组的接线常用的有三种,完全星形接线、不完全星形接线和三角形接线,如图2-1所示。
  2009-10-29 19:21:48 上传下载附件 (16.13 KB)

图2-1
完全星形接线:可以反映单相接地故障、相间短路及三相短路故障。目前,110kV线路、变压器、10kV电容器等设备配置的电流互感器均采用此接线方式。
不完全星形接线:反映相间短路及A、C相接地故障。目前,35kV及10kV架空线路在不考虑“小电流接地选线”功能(以后简称“选线”)的情况下多采用此接线方式,以节省一组电流互感器;否则,必须配置三组电流互感器,以获得零序电流实现“选线”功能。电缆出线时,配置了专用的零序电流互感器实现“选线”功能,也按此方式配置。
三角形接线:以往,这种接线用于采用Y,d11接线的变压器的差动保护,使变压器星形侧二次电流超前一次电流30°,从而和变压器三角形侧(电流互感器接成完全星形)二次电流相位相同。目前,主变微机差动保护本身可以实现因主变组别造成的相位角差的校正,主变星形侧和三角形侧电流互感器均采用完全星形接线。
1.4 A、C还是A、B、C?
变电站主要设备的电流互感器配置情况如图2-2所示。
  2009-10-29 19:21:48 上传下载附件 (57.78 KB)

图2-2
变压器和电容器属于元件保护,必须在三相都配置电流互感器;
110kV线路属于大电流接地系统,配置有零序电流保护,而且发生单相接地故障时保护应动作跳闸,所以必须在三相都配置电流互感器;
10kV线路属于小电流接地系统,允许单相接地运行一段时间,为节省一组电流互感器往往只在A、C两相配置电流互感器。同时,这种配置在同一母线上同时发生两条线路单相接地故障时,有2/3的机会只切断一条线路。
1.5 接地还是不接地?
电流互感器的二次侧不允许开路,而且在星形接线中,电流互感器二次侧中性点必须接地,只是在不同情况下的接地点不同。在常规规模的110kV变电站中,只有主变高、低压侧用于差动保护的电流互感器二次侧是在主变保护屏一点接地,其余均是在电流互感器现场接地。具体的接地方法将在各章节里详细讲述。
2.电压互感器
2.1 V-V、星形还是开口三角?
电流互感器的作用是将电力系统的一次电压按一定的变比转换为要求的二次电压,其工作原理与变压器基本相同。电压互感器的一次绕组并联接在主电路上,二次绕组接负荷。电压互感器的接线方式主要有V-V接线和星形-星形/开口三角两种,如图2-3所示。
  2009-10-29 19:21:48 上传下载附件 (16.3 KB)

图 2-3
V-V接线方式为不完全三角形接线,其一次绕组不能接地,二次绕组接地。V-V接线的特点是:只用两支单相电压互感器就可以获得三个对称的相电压和相对中性点的线电压,但是无法得到相对地的电压。V-V接线以前较广泛地应用于各种电测仪表,目前新建110kV变电站已经不再使用这种接线方式。
星形-星形/开口接线是目前广泛采用的接线方式,其一次绕组和二次绕组均接地。在这种接线方式中,从星形二次绕组可以获得相对地的电压、线电压和相对中性点电压。根据相关规程要求,计量电压必须单独使用一组二次绕组。所以,在电压互感器二次侧,一般每相配置三个线圈,两个分别用于两组星形接线,一个用于开口三角接线。在以后各章节中,论及电压互感器时,均指此种接线方式。
2.2 开关场还是主控室?图2-3中所示的接地方式仅仅是一种示意,实际上,电压互感器一次绕组和二次绕组的接地点是分开的。实际接线的原理图如图2-4所示,黄色部分为用于继电保护和测量的星形绕组,绿色部分为用于监测零序电压的开口三角绕组,红色部分为用于计量的星形绕组。
  2009-10-29 19:21:48 上传下载附件 (36.68 KB)

图 2-4
在图2-4中,我们可以看出,电压互感器的一次绕组在开关场接地,二次绕组在控制室一点接地(一般是在电压切换装置上汇集成一点,然后接地)。保护电压和计量电压的相线在进入电压切换装置之前,还必须经过开关电器(空气开关或熔断器),而地线则不经过开关电器。
2.3 重动还是并列?
重动:电压互感器的二次电压在进入微机保护装置之前必须经过重动装置。所谓重动,就是使用一定的控制电路使电压互感器二次绕组的电压状态(有/无)和电压互感器的运行状态(投入/退出)保持对应关系,避免在电压互感器退出运行时,二次绕组向一次绕组反馈电压,造成人身或设备事故。
并列:在变电站一次主接线为桥形接线、单母分段等含有分段断路器的接线方式下,两段母线的电压互感器二次电压还应经过并列装置,以使微机保护装置在本段母线电压互感器退出运行而分段断路器投入的情况下,从另一段母线的电压互感器二次绕组获得电压。
目前,大多数厂家都将重动和并列两种功能整合为一台装置。以图2-5-1所示主接线及许继公司ZYQ-824电压并列装置为例,电压互感器二次电压重动/并列原理接线如图2-5-2、图2-5-3所示。
  2009-10-29 19:21:48 上传下载附件 (17.39 KB)

2-5-1
  2009-10-29 19:21:48 上传下载附件 (42.58 KB)

2-5-2
  2009-10-29 19:21:48 上传下载附件 (49.96 KB)

2-5-3
图2-5-1所示的主接线中,两段母线各配置一组电压互感器,其与母线之间的开关电器分别为隔离开关G1、G2。DL为分段断路器,1FG、2FG为分段隔离开关。在图2-5-1中,这些符号代表的是高压配电装置,在图2-5-2中,他们代表的是各自的辅助接点。
图2-5-2所示的是ZYQ-824的起动回路原理图。图中,7D37接正电源,7D48接负电源,各辅助节点的状态(开/闭)决定了回路的状态(通/断),实质上起到了开关电器的作用。从图中可以看出,Ⅰ母电压重动的条件是G1常开接点闭合,即Ⅰ母电压互感器处于运行状态;复归条件是G1常闭接点闭合,即Ⅰ母电压互感器退出运行。Ⅱ母电压重动回路与Ⅰ母类似。Ⅰ母与Ⅱ母电压的并列回路是由分段开关DL、1FG和2FG的状态决定的,回路动作原理与重动回路也是相似的,不同的是,在回路中增加了切换开关7QK。7QK的1-2接点导通表示“允许操作”,即1-2接点导通后,由分段开关状态变化造成的并列回路的自动起动或复归都是允许的,1-2接点断开后,此部分功能被闭锁;7QK的3-4接点导通表示“复归并列“,即不论分段开关的状态如何,手动强制取消电压并列。
图2-5-3所示的是ZYQ-824的重动/并列回路。

