办公楼工程竣工验收总结报告

各位专家、各位领导您们好:

   XXXX办公楼(商务楼)工程,由XXXX设计研究院设计,建设单位XXXXX建筑安装工程有限公司,浙江XXXX工程建设管理有限公司监理,XXXXX市工程质量监督站进行工程监督,由XXXX建筑安装工程有限公司承建。现将工程施工情况汇报如下:
一、工程概况
   本工程建筑面积7590m2,十层框架剪力墙结构,地上九层总高35.20m,地下一层高3.60m,结构安全等级二级,抗震设防烈度七度,抗震等级三级,剪力墙抗震等级二级,属A级高层建筑。桩基采用钻孔灌注桩,直径Φ700,桩长22.0m,砼强度等级C20,共计115枚桩。外墙为粉煤灰烧结多孔砖,M5混合砂浆,內隔墙为YTONG轻质砂砼砌块,专用粘结剂砌筑。
   屋面防水采用卷材与配筋细石砼双防水屋面,外墙面装饰采用日本进口SKK金属漆涂料,门窗品种有彩色铝合金门窗, 半隐框玻璃幕墙, 乙级防火门。
   安装工程有室内给水(含消防给水)与排水、电气系统、防排烟系统。
   本工程于2004年6月23日开工,其中基础混凝土工程于 2005年4月2日完成,主体结构工程于2005年8月29日完成,2006年3月31日竣工预验收,至2006年6月20日竣工验收,历时729 天。
二、施工过程质量保证措施及控制情况
   1、为确保本工程海山杯目标的实现,在工程项目的施工过程中,上至公司,下至项目部各班组均高度重视,首先确定该工程项目的质量控制目标,从公司到项目部,从项目部到各施工班组,质量保证动态始终有计划、有组织、有步骤的进行开展,使施工活动在受控的状态下进行。
   2、实施目标管理,建立与之相应的目标责任制,项目部将质量目标进行分解,细化为分项工程质量目标,最终落实到班组与每一个操作人员,将大目标转化为各施工班组、施工人员的施工行为,未达目标要求的返工重做。使工程既具有具体的目标,又施以压力,并进行严格的管理,促使施工人员朝目标努力实使。
   3、规范施工行为。实施质量目标,必须规范施工作业人员的施工行为,项目部主要通过下列措施予以实施。
    1) 贯彻执行国家规范及企业质量体糸程序文件,使施工活动程序化、规范化。
    2) 编制施工组织设计和专顶施工方案,做好每个分项工程的书面技术交底。来指导施工作业。
    3)组织进行图纸交底、规范与质量验评标准交底以及安全技术交底,使从事施工作业的人员知道做什么,怎样做,要达到标准与要求。
    4)认真搞好“三检”,通过自检、互检、交接检,及时发现与消除施工过程中出现的质量问题,确保每道工序的施工质量,通过“三检”不断改进自已的施工行为,使之符合规范与设计要求。
    5)加强检查监督力度,强化专职质量检查评定,实施质酬挂钩,奖优罚劣,努力促使施工人员朝技术进步,质量优胜的方向努力,不断提高施工队伍的整体素质与质量意识。
    4、突击重点,抓好分项工程(工序)的质量管理工作,在施工全过程中,项目部加强对强对原材料的进货检验与试验,混凝土、砂浆配合比与混凝土浇灌管理。
    每一批原材料进场都由质量员、监理员进行现场验收,对需测试的材料由监理员指定,按规范要求取样送检,杜绝不合格材料的使用。
    每层钢筋绑扎安放好后,均根据图纸进行仔细的查对,经过班组自查,专职质量员、项目技术员复查后报请监理员复查,确保每根钢筋的品种、规格、数量与接头位置符合设计要求与规范的规定。
    5、成品保护,在抓好工程质量同时,重点抓好内、外墙涂料、花岗岩、玻璃幕墙、门窗等工程部位的成品保护,使工程的人为原因造成的质量缺陷减少到最低程度。
   三、文明施工
   1、现场施工道路及主要场地全部硬地坪处理,工地所用配电箱全部采用标准化,实行三相五线制,用电实行总配电箱、分配箱、开关箱三级保护。外墙架用新钢管脚手架,围护北面采用脚手片加细孔安全网双层封闭,其它三边均为细孔安全网进行封闭,人货施工电梯及塔吊作垂直运输,同时设置防火设施。
   2、加强对工地全体职工的三级安全教育,使他们自觉遵守各项安全生产规章制度,消除事故隐患,使本工程顺利地完成打好良好的基础。
   四、分部工程质量自查与自评依据
   (一)地基与基础
   1、分部质量自评:桩基、无支护土方、有支护土方、地下防水、混凝土基础、砌体基础六个子分部,分项工程分别有桩基3项、无支护土方2项、有支护土方2项、地下防水2项、混凝土基础3项、砌体基础1项计13个分项,63个检验批。均为合格,相关质量资料齐全,企业自评为合格。
   2、主要评定依据
   1)试打桩记录2份;
2)桩基施工记录40份,经监理单位、施工单位有关人员签字,对每根桩实施监控;
3)隐蔽工程检查验收记录:打桩部份10份,基础部份5份,相关材料合格证及试验报告均符合要求。
   4)桩位偏位记录7份,有监理单位人员签证,经实测最大偏差90mm,符合规范要求。
   5)基桩低应变动测报告1份,总抽检28根桩(总桩数115根),7根桩属Ⅰ类桩,占25.0%,21根桩属Ⅱ类桩,占75.0%。符合设计要求及施工质量验收规范 (Ⅰ类桩桩身完整,Ⅱ类桩桩身有轻微缺陷、不会影响桩身结构承载力的正常发挥) 。桩静载荷试验报告1份;静载试验3根桩,均符合要求。
   6)桩基验收记录1份,有建设、设计、勘察、监理、施工单位签证,桩基施工符合要求。
   7)地基验槽记录1份,有建设、设计、勘察、监理、施工单位签证,挖土深度及几何尺寸符合要求,基底标高符合要求。
   8)基础垫层C15砼试块4组,最小值20.4MPa,平均值22.7 MPa,经非数理统评定为合格;承台地梁底板C35砼试块6组,最小值41.3MPa,平均值45.9 MPa,经非数理统评定为合格;地下室墙、柱C40砼试块3组,最小值51.8MPa,平均值55.4 MPa,经非数理统评定为合格;地下室顶板C35砼试块2组,最小值52.0MPa,平均值56.2MPa,经非数理统评定为合格。桩基C20砼试块115组,最小值20.3MPa,平均值36.55,数理统评定为合格。
   9)基础钻芯法砼强度检测报告1份,强度为52.2 MPa,地下室结构实物质量抽样检测报告1份,其中地下室柱D/1/5轴为设计强度的86%,经抽芯后强度为48.0 MPa,达到设计强度的120%,大于设计强度C40。
   10)基础中间结构验收记录1份,有建设、设计、勘察、监理、施工单位参与验收,符合要求。
   (二) 主体结构
   1、分部质量自评:混凝土结构、砌体结构二个子分部,分项工程分别有混凝土结构4项、砌体结构1项、计5个分项,226个检验批。均为合格,相关质量资料齐全,企业自评为合格。
   2、主要评定依据
   1)水泥质保书、力学试验报告及汇总表20份(包括基础),强度等级符合要求。
   2)钢筋质保书、力学试验报告及汇总表108份(包括基础),焊接试验报告39份(包括基础),对逐次购入的钢筋与施焊钢筋按规范要求由监理单位见证取样送检。符合要求后投入使用。
   3)工程上所用砂均为淡化砂,有合格证、试验报告及汇总表14份(包括基础),经检定,各项指标均符合规范与混凝土级配的要求。
   4)砖合格证、力学试验报告及汇总表17份(包括基础),均符合设计和规范要求,轻质砂混凝土砌块合格证10份。
   5)隐蔽工程检查验收记录40份,有建设单位、监理单位签证、施工单位分层对每根柱、梁、板进行检查验收,确认无误后由监理单位复核,复核无误后进入下一道工序。
   6)结构混凝土试块:一层结构C40砼试块2组,最小值49.2MPa,平均值51.65 MPa,经非数理统评定为合格,上部结构C35砼试块5组,最小值49.0MPa,平均值53.78MPa,经非数理统评定为合格,上部结构C30砼试块10组,最小值42.5MPa,平均值47.7MPa,经数理统评定为合格,上部结构C25砼试块16组,最小值33.2MPa,平均值37.1MPa,经数理统评定为合格,构造柱、过梁C25砼试块10组,最小值26.9MPa,平均值34.8MPa,经数理统评定为合格。
   混凝土试块现场抽取,按规范要求制作、养护。
   7)填充墙砌体,砂浆强度M5混合砂浆,试块共18组,最小值7.0MPa,大于设计强度,平均值11.0MPa,经数理统计评定为合格。
   用于柱墙拉结筋1:3水砂共10组,最小值11.3MPa,强度大于M10,符合要求。
   8)建筑工程结构实物质量抽样检测报告1份,楼厚度最大超过12mm,经设计复核满足强度要求,保护层厚度达不到要求,经设计同意,对其表面进行处理后,符合要求。
   9)结构工程中间结构验收记录1份,有建设、设计、勘察、监理、施工单位参与验收,符合要求。
   (三)建筑装饰装修工程
   1、分部质量自评:地面、抺灰、门窗、吊顶、饰面板、幕墙、涂刷、细部八个子分部,分项工程分别有地面2项、抺灰1项、门窗3项、吊顶2项、饰面板1项、幕墙1项、涂刷2项、细部1项共8个分项,108个检验批。均为合格,相关质量资料齐全,企业自评为合格。
     自评依据:①水泥有出厂合格证及进场复验报告;②铝合金门窗有型材合格证及门窗三性试验报告;③花岗岩有合格证及防辐射试验报告;④外墙涂料有出厂合格证及相关检验证书;⑤吊顶及其它材料均有产品合格证及相关检验证书。
   (四)建筑屋面工程
   1、分部质量自评:卷材防水屋面、刚性防水屋面二个子分部,分项工程分别有保温层1项、找平层1项、卷材防水层1项、细部构造1项、细石混凝土防水层1项、密封材料嵌缝1项、细部构造1项、共7个分项,7个检验批。均为合格,相关质量资料齐全,企业自评为合格。
    自评依据:①卷材有出厂合格证检验证书及进场复验报告;②水泥有出厂合格证及进场复验报告;③保温材料有出厂合格证及相关检验证书报告。
   (五)建筑给水排水;室內排水管立管选用抗震铸铁管,横支管选用UPVC排水管,水表前给水管选用镀锌钢塑管,表名选用PP-R热熔管,消防管络为镀锌钢管。
   (六)建筑电气;电气干线选用电缆从配电房敷设至各楼层配电总箱,桥架內敷设。支线为BV型塑料钢芯线,穿管敷设。
   (七)地下汽车库设置防排烟系统,平时排风兼火灾时排烟。
   在安装工程施工过程中,严格执行相关施工规范,所有材料进场,并报送监理验收,每一道工序在验收合格后方进入下一道工序,竣工资料整理齐全,工程质量自评为合格。
   五、沉降观测记录
   本工程沉降观测从2005年4月8日至2006年3月4日共观测18次,沉降量最大为5mm ,最小为0mm,沉降差5mm,沉降稳定。
   六、单位工程质量自评
   单位工程欢感质量检查自评为良好,单位工程质量自评为合格。
   
   以上是本项目部在该工程竣工汇报,但因我们的技术水平与认识上存在一些欠缺,工程施工中也必然存在一些不足,并敬请各位专家领导给以批评指导,使我们能予以改正,并将以后的工作做的更好。谢射!
   
   
   
   
   
   