近年来,随着人们安全意识的普遍提高及地震的影响,在住宅楼设计中,将预应力空心板改 成了现浇砼板,使整个建筑物的整体性能得到了极大的加强,安全性和可靠性也明显提高, 但在施工过程中及交工后,却发现很多房间现浇板都出现了裂缝。经认真观察,裂缝多发生 于房间角部和中间,角部并呈45°放射状,中间裂缝一般平行于房间长向,且裂缝宽度较窄 ,并有其普遍性。上述裂缝虽然对承载无多大影响,也不影响结构的安全,但它会引起钢筋 锈蚀,降低耐久性或发生渗漏等现象,直接影响使用和效果。
1 裂缝成因分析
1.1 现浇钢筋砼板的纵向裂缝主要是砼的温度变形和收缩引起
1.1.1 从板内配筋中可知,在现浇板内配筋常规均为板中间单层铁,而四周除底铁外,上 面均 有负弯筋,上述配筋能够承担正常使用,施工中由于板上荷载产生的弯矩外,还对由于温度 不均匀而产生的温度应力和砼干缩应力有一定的约束力。故在周边均未发生裂缝,而在中间 却有裂缝。
1.1.2 在施工中所用水泥一般为普硅水泥,而该水泥水化热较大,且属于早强型,水泥水 化热释放较快,而热量散发较慢,故易产生温度裂缝。
1.1.3 由于部分现浇板在气温较低或冬季施工,为了保证施工进度和防止砼受冻,一般在 板底架设火塔,以保证施工的顺利进行,而上部未采取任何防冻措施,使板底与板顶温差较 大,砼收缩不一,易在板面出现裂缝。
1.2 房间角部45°裂缝

因为转角处圈梁和墙体的刚度最大,它对板影响的约束也最大,同时角部内应力较复杂且集 中,由于温度不均匀或当综合应力大于配筋后砼的极限拉伸强度时极易产生45°斜裂缝。
1.3 板内埋设电线套管

近年来,金属管改为PVC管,使板内的有效截面受到不同的削弱,特别是当管平行于房间长 向且在板中时,以板厚100mm为例,若埋设φ20mmPVC电线套管,则该处砼截面积减少1/5 ,又因PVC和砼的线胀系数不一致,黏结效果差,因电线管埋设方向因应力集中而出现裂缝 。
1.4 混凝土水灰比、坍落度过大,或使用过量粉砂

混凝土强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因 此,水、水泥、外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂 配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝。泵送砼为了满足泵送条件 :坍落度大,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象,此时,砼脱水干缩时,就会 产生表面裂缝。
1.5 混凝土施工中过分振捣,模板过于干燥

混凝土浇筑振捣后,粗骨料沉落挤出水分、空气、表面呈现泌水而形成竖向体积缩小沉落, 造成表面砂浆层,它比下层混凝土有较大的干缩性能,待水分蒸发后,易形成凝缩裂缝。而 模板在浇筑混凝土之间洒水不够,过于干燥,则模板吸水量大,引起混凝土的塑性收缩,产 生裂缝。
1.6 有部分建设单位要求工期太紧

施工单位为迎合甲方不合理的工期要求,在模板、顶柱不很富足的情况下,片面追求施工进 度,在板强度没有达到合理的强度时,就迫不及待地拆除底模,或在施工中对砼养护不及时 而导致裂缝产生。
2 裂缝的预防措施
2.1 严格控制混凝土施工配合比

根据混凝土强度等级和质量检验以及混凝土和易性的要求确定配合比。严格控制水灰和水泥 用量。选择级配良好的石子,减小孔隙率和砂率以减少收缩量,提高混凝土抗裂强度。
2.2 基层和模板浇水要湿透

在混凝土浇捣前,应先将基层和模板浇水湿透,避免过多吸收水分,浇捣过程中应尽量做到 既振捣充分又避免过度。
2.3 表面刮抹应限制到最低程度

混凝土楼板浇筑完毕后,表面刮抹应限制到最低程度,防止在混凝土表面撒干水泥刮抹。并 加强混凝土早期养护。楼板浇筑后,对板面应及时用材料覆盖、保温,认真养护,防止强风 和烈日暴晒。
2.4 严格施工操作程序,不盲目赶工

杜绝过早上砖、上荷载和过早拆模。在楼板浇捣过程中更要派专人护筋,避免踩弯面负筋的 现象发生。通过在大梁两侧的面层内配置通长的钢筋网片,承受支座负弯矩,避免因不均匀 沉降而产生的裂缝。
2.5 后浇带的施工应制定施工方案

施工后浇带的施工应认真领会设计意图,制定施工方案,杜绝在后浇带处出现混凝土不密实 、不按图纸要求留其口缝,以及施工中钢筋被踩弯现象。
3 裂缝的处理方法

对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧浆液灌缝或用 表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。其他一般裂缝处理,其 施工顺序为:清洗板缝后用1∶2或1∶1水泥砂浆抹缝,压平养护。

当裂缝较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后用1∶2水泥砂浆抹平,也可以采用 环氧胶泥嵌补。

当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安定性,必要时可在 楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。

通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度>0~3mm的,采用结构胶粘扁钢加固补强。板缝 用灌缝胶高压灌胶。

随着科技的进步、知识的积累,加强对施工过程中各个环节的要求和控制,板裂缝这一 质量通病将一定能够彻底消除。