当前位置:作文大全 > 论电动机变频器故障类型及分析

论电动机变频器故障类型及分析

时间:2022-05-21 08:07:01 浏览次数:

(北方联合电力有限责任公司 呼和浩特金桥发电厂,内蒙古 呼和浩特  010000)
摘 要:文章结合发电厂内大型电动机的变频装置,详细 说明了高压电机变频器容易出现的故障并提出与之相符的处理方案,供电厂及厂矿企业电气 运行及检修人员学习参考。
关键词:电动机;变频器;故障
中图分类号:TM346∶TN773  文献标识码:A  文章编 号:1007—6921(2009)13—0074—02

现代大型发电厂,随着单机容量的不断扩大,厂用电机的容量也在不断增大,发电厂内自 用电的耗电已成为不可忽视的问题,在社会提倡节能环保型企业的大环境下,各生产企业相 继对本企业大型电机进行节能改造,如发电厂给水泵采用气动给水泵,可调整出力电机加装 变频设备等,如某单位自去年相继在凝结泵,锅炉一次风机及热网循环泵等电机安装了变频装置,厂用电率由原来的8.8%降为7.6%。给电机加装变频装置后,体现出的优点是很多的, 但新设备的出现也给运行和检修带来新的问题,尤其对于运行人员来说,了解变频装置原理 及保护,及时发现异常并进行简单处理,是保证变频装置安全运行的前提。
1 变频器轻故障
1.1 UPS输入掉电

解释:指UPS输入侧交流220V电源消失。这种情况下电源必须及时恢复,因为单靠UPS只能维 持30min左右,一旦UPS电能耗尽,控制系统将停止工作,变频器就会停机。

原因分析:上级电源失电,短路,电缆短路,变频器控制柜空气开关跳开,UPS或控制系统 存在短路现象致使QF1跳开。

另外,如果UPS自身出现故障没有输出,控制系统将失去电源而造成停机。
1.2 直流电源掉电

解释:指控制系统输入侧直流220V电源消失。原因分析:上级电源失电,短路,电缆短路,变频器控制柜空气开关跳开,控制系统存在短 路现象致使空气开关跳开。
1.3 变压器轻度过热

解释:当变压器的三相温度有任一相超过变压器报警温度后,就会发出变压器超温报警。原因分析:变压器柜顶风机停转;变压器冷风机故障;冷风机启动参数设置不当;温度探头 断路;温控仪故障造成误报;变压器绕组接触不良。
2 变频器重故障

变压器严重过热。解释:变压器严重过热节点闭合。原因:变压器副边接线绝缘不良,装置过载运行,环境温度是否过高,变压器的冷却风机不 正常,风路不通畅,变压器温度探头接线接触不良或断路,温度控制仪故障,温度控制仪过 热保护参数不合理,参数被非法复位或修改。系统缺省设定的变压器过热保护温度为140℃ 。
3 变频器过流

解释:变频器输出电流超过内部整定电流。软件整定:变频器实际电流值超过额定电流值12 0%并超过一分钟或过载150%超过三秒造成变频器跳闸。硬件整定:实际反馈电流值超过主 控板硬件电路调整值。

原因分析:变频器主控板硬件检测回路故障或整定值漂移;模拟接口板检测回路故障;霍尔 电流传感器故障;电流传感器到模拟接口板之间的接线不良;变频器软件检测参数设置不当 ;电机过载;功率单元存在重故障;变频器输出到电机的电缆故障或输出接线柜螺钉烧断造 成缺相。
4 功率单元重故障

解释:分为旁路和不可旁路两种类型。可旁路故障包括单元欠电压,缺相,驱动故障,过热 ,循检故障等。不可旁路故障包括,光纤故障,单元过流。
4.1 单元过电压

解释:功率单元检测输入侧电压超过内部整定值。原因分析:电网侧电压过高或瞬间电压波动过大;功率单元单元控制板内过压整定值漂移; 功率单元控制板故障;同一级内其他功率单元故障无输出且未旁路运行,造成该功率单元直 流母线电压偏高;主控箱光纤板故障或CPU板故障。
4.2 单元欠电压

解释:功率单元检测输入侧电压低于内部整定值。原因分析:电网侧电压偏低或瞬间网侧电压波动太大;功率单元单元控制板内过压整定值漂 移;功率单元控制板故障;功率单元输入侧整流回路故障;主控箱光纤板故障或PLC板故障 ;电网断电。
4.3 缺相

解释:功率单元检测到输入侧电压低于缺相整定值。原因分析:功率单元输入侧保险故障断开;网侧输入侧电压低于额定电压的65%或缺相;变 压器到功率单元的绕组出现缺相;绕组或接线柜接线不良或接线柜连接螺钉断开。
4.4 驱动故障  

解释:功率单元检测输出回路有故障。原因分析:功率单元主回路输出部分故障(IGBT,输出整流桥,可控硅);单元驱动板故障 ;单元控制板故障;变频器输出到电机回路(包括相关元件)缺相或短路;主控箱光纤板故 障或CPU故障;变频器运行中带载拉闸。
4.5 过热

解释:功率单元检测到模块温度超过内部整定值。原因分析:环境温度超过允许值;功率单元内功率元件质量不好;单元柜风机没有正常工作 ;进风口和出风口不畅通;装置长时间过载运行;功率单元温度继电器故障。 
5 如何更换故障单元模块

所有功率单元模块是完全一致的,如果某一单元由于故障而不能正常工作,可以在允许设备 退出的时间用备用单元将其替换。更换功率单元模块可遵照以下步骤进行:①使用停机或急停按钮使变频器退出运行状态;②切断输入高压电;③打开单元柜门,等所 有单元的L1、L2指示灯熄灭;④拔掉故障单元的J1、J2两根光纤头;⑤用扳手卸下故障单元 的R、S、T、U、V五根连线;⑥拆下故障单元与轨道的固定螺丝;⑦将故障单元沿轨道拔出 ,注意轻拿轻放;⑧按与上述拆卸相反的顺序将备用单元装上并接线;⑨系统重新上电投入 运行;10与厂家联系维修故障单元。
6 特殊故障现象分析及处理
6.1 DCS远程无法调节频率

DCS远程调节变频器频率的信号通路为:DCS给定4-20MA信号—PLC模拟输入模块(EM232)—PCL模拟输出模块(EM235)输出4-20M A信号—主控箱模拟接口板—CPU板—功率单元。

检查方法:先检查PLC的模拟输入信号是否与DCS相对应;再检查PLC的模拟输出是否与模拟 输入相对应;再检查到模拟接口板的信号是否正确;如果上述都正常,再更换模拟接口板; 仍不正常,则更换主控板。
6.2 变频器一启动或运行不到10HZ时即报故障跳闸

通常出现这种情况有以下几种可能:①变频器输出到电机回路出现短路,缺相等故障。需要检查电机是否正常,工频运转电流是否正常;输出电缆绝缘是否良好;旁路柜输出 刀闸接触是否良好;接线柜三颗输出螺栓是否有烧断现象;输出电压互感器绝缘是否良好等 。②功率单元内部存在局部短路现象或因驱动板故障造成输出波形不良。

如果界面显示有功率单元报警,可先更换故障报警模块或其中的板件;如果此方法没有效果 ,则可进行下面操作:确认高压电源已经断开,并做好保护措施;拆开A、B、C三相功率单元所有输出连接铜排及输出电缆;合上高压电,确认变频器处于待机状态;将万用表或示波器夹到某一功率单元输出铜牌上;设定固定的频率,启动变频器,观察输出电压值或波形;停止运行,将万用表或示波器夹到另一功率单元输出铜牌上;设定同一运行频率,启动变频器,观察输出电压值或波形是否正常,电压值应与前一功率单 元相近。依次方法,重复测量每个功率单元,找出故障功率单元。
7 利用光纤判断故障的技巧

当故障界面显示某一功率单元报光纤故障时,仍不能进行准确的故障定位,利用光纤判断是 一种很好的方法。

将报警故障功率单元的光纤状态线在功率柜处与相邻单元的对换,如果报警转移到相邻的功 率单元,则说明功率单元存在故障;如果仍报此单元故障,则说明故障在光纤回路或光纤板 。将报警故障功率单元的光纤状态线在光纤板处与相邻单元的对换, 如果报警转移到相邻的 功率单元,则说明光纤线或光纤头存在故障;如果仍报此单元故障,则说明故障在光纤板。 

以上变频装置故障分析,以利德华