当前位置:作文大全 > ALIMAK爬罐电气操作规程

ALIMAK爬罐电气操作规程

时间:2022-06-04 08:56:02 浏览次数:

ALIMAK爬罐电气操作规程

1、将充足电的蓄电池连接到升降机设备。在升降机的I/O插件U59和U60上检查发光二极管,绿灯应点亮。这说明该插件有电压。拨动升降机“电源”和“气/水”选择开关至“关”位置,拨动基地设备的选择开关S46至“关”位置。
2、检查信号发生器U52上的发光二极管,绿灯应点亮。同时I/O插件U31和U32上的发光二极管绿灯应点亮,这说明发生器和插件有电压。发生器和升降机(以及升降机的插件)上的发光二极管黄灯现在应点亮。发光二极管黄灯显示,插件相互间已连通。
3、测量端子115~116的电压,应为230VA(交流•伏特),测量到升降机的输出电压(端子104~106),应为690VDC(直流•伏特)。测量从网络设备U26输出的电压。用电位表进行调节,传输出电压尽可能接近30VDC。
4、检查DIP开关和接地故障继电器KIO电位设定,开调整正确。

                                                        水电三局仙居项目部

推荐访问:操作规程 电气 ALIMAK