当前位置:作文大全 > 内蒙古地区500kV输电线路通信中继站设备电源运行及操作分析

内蒙古地区500kV输电线路通信中继站设备电源运行及操作分析

时间:2022-05-20 18:49:01 浏览次数:

(1.内蒙古超高压供电局;2.呼和浩特供电局,内蒙古 呼和浩特 010000)
摘 要:文章对乌日图中继站电源运行进行了阐述,对太阳能供电系统运行数据进行了可靠性分析,并介绍了直流及太阳能供电系统的操作过程。
关键词:500kV输电线路;中继站;设备操作
中图分类号:TM715(226)  文献标识码:A  文章编号:1007—6921(2008)06—0262—01
1 工作电源运行概述
1.1 站内交流供电系统运行概述

乌日图中继站交流供电引自当地10kV农网入站,经干式变压器变压成0.4kV等级送至交流配电柜,由交流柜分路开关分别控制2路高频开关电源,1路机房轴流风机,1路机房照明(见图1)。


注:此图描述为户内部分。
1.2 站内直流及太阳能系统运行概述

第一路由太阳能方阵储能到汇流箱,由汇流箱的控制系统处理后经熔断器再接到-48V直流母排;第二路由交流开关柜送2路交流电源供给高频开关电源柜内的整流模块,整流出-48V直流电源接到-48V直流母排。第三路是蓄电池组,负极经熔断器与直流母排相连接,正极接地。前两路电源在为蓄电池组充电的同时也经过母排、分路断路器供给传输设备工作电源(见图2)。


注:本系统为1+1运行方式,此图只描述1套。
2 运行状态数据分析
2.1 交流电源对系统的影响

当地农网用电负荷很不稳定,昼夜相差巨大,而且基本是单回供电方式,时有停电现象发生。供电可靠性差,供电电压波动大,站内直流设备受到一定影响。24h检测到数据如下(表2)。

从表2中看出交流变化值差为40V,影响直流变化最大值为56V,最小值为48V,分析得出交流电源能满足传输设备的用电要求。
2.2 太阳能系统电压变化分析

太阳能供电系统是由若干块标称电压12V输出功率为90~120W的太阳能集成板通过串并联组合而成的供电系统,下面我们通过操作将太阳能方阵退出直流供电系统,单独测量该系统在各种气候条件下的数据变化值(见表3)。


从表3中的测量结果看出:气候变化和昼夜变化对太阳能系统电压输出有极大的影响,在晴天时输出电压最高值约为88V,最低值约为13V;阴天输出电压最高值约为49V;最低值约为8V;雨天时输出电压最高值约为41V,最低值约为8V;雪天时输出电压最高值约为46V;最低值约为11V。

在与高频开关电源、蓄电池组并联运行时,太阳能系统的控制模块起到分析输出电压值的主要作用,低于蓄电池组电压时就会自动与蓄电池组断开,而在高于蓄电池组电压时给蓄电池组充电并供给传输设备供电,此时太阳能系统与蓄电池组并联,电压变化相对稳定。
3 操作步骤分析

经过上述两种供电系统数据分析,高频开关电源系统供电可靠性较高,供电质量较好,而太阳能系统电压输出值波动很大,有时会超出传输设备安全用电范围,只有凭借接入系统中才能运行,所以在操作电源时要严格遵守以下步骤:

设备投入运行时:①合蓄电池熔断器;②合高频开关电源断路器;③合整流模块断路器;④合太阳能系统熔断器;⑤合传输设备电源断路器。

设备停电检修时:①断开传输设备;②断开太阳能系统;③断开高频开关电源;④断开蓄电池组。
4 结语

太阳能供电系统必须与蓄电池组并联运行,绝不允许单独给传输设备提供电源。否则对设备造成过电压危害,影响传输设备正常运行甚至烧毁设备。