电厂直流系统接地故障查找方案

时间:2022-06-09 10:49:01 浏览次数:

   

一、 判断故障有如下可能:  

   

1.直流系统馈线屏到1#机直流分屏间的电缆受潮或接地  

2.两段直流电源在GCB端子上接线环起而引起的故障  

3. 1#机旁分屏到GCB端子箱的直流电源电缆线受潮或接地  

   

二、处理步骤:  

   

1.  先后断开1#直流馈线屏1Q27空开,2#直流馈线屏2Q27空开,观察报警信号是在那一条回路上消失的。  

2.  合上1Q27、2Q27,断开1#机机旁交直流分电屏1的空开1Q9,断开1#机机旁交直流分电屏2的空开2Q9,观察直流母线接地报警信号是否消失:   

  1. 报警未消失,说明故障在直流馈线屏至机旁直流分屏之间的电缆上,根据第一条结果判断在哪条回路上,用摇表测电缆线间及对地绝缘电阻,测试数值不得低于10MΩ。  
  2. 报警消失,根据分屏上断开的哪个开关故障信号消失判断在分屏至GCB端子回路上,量GCB端子-B.X00:01 与B.X00:02间是否有电压,有电压则说明被窜电;无电压未被窜电,就用摇表测电缆线间及对地绝缘电阻,测试数值不得低于10MΩ。  